T2000-T2100
(B) Medida de la Resistencia de tierra de un dispersor con el método a 3 puntos
En esta situación, a la distancia ideal desde el dispersor en pruebas de resistencia RA hay
dos dispersores auxiliares independientes de resistencias RB y RC con características
óptimas desde el punto de vista de la puesta a tierra (ej.: una tubería metálica,
construcciones en cemento armado, etc...) y de valor equiparable al de RA.
Como primera medida (ver la Fig. 11) conecte el dispersor RA con RB y use el instrumento
para la medida del valor de resistencia R1.
Fig. 11: Método a tres puntos: primera prueba R1
Como segunda medida (vea la Fig. 12) conecte el dispersor RB con RC y use el
instrumento para la medida del valor de resistencia R2.
Fig. 12: Método de tres puntos: segunda prueba R2