CONEXIONES ELÉCTRICAS
T512
4
1)
Sensores Pt100 (blanco 1 - rojo 2 - rojo 3).
Tarjeta 1 CH1-CH2-CH3-CH4
2)
Sensores Pt100 (blanco 1 - rojo 2 - rojo 3).
Tarjeta 2 CH5-CH6-CH7-CH8
3)
Sensores Pt100 (blanco 1 - rojo 2 - rojo 3).
Tarjeta 3 CH9-CH10-CH11-CH12
4)
Relés (AL1-AL2-FAULT-AUX1-AUX2)
Nota: con la centralita alimentada el relé de FAULT conmuta, contactos 27–28 abiertos (NO) y 26-28 cerrados (NC), véase
imagen de conmutación de contacto fault que se incluye a continuación.
CONMUTACIÓN DE CONTACTO FAULT
26
27 28
FAULT 27-28 NC: ALARM FAULT OR POWER OFF
ALIMENTACIÓN
La centralita T512 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 24 a 240 Vca-Vcc,
50/60 Hz sin ningún respeto de las polaridades en Vcc (bornes 40-42).
Esta particularidad se obtiene gracias a la utilización de un experimentado alimentador, de nueva concepción y realización,
que libera al técnico instalador de cualquier preocupación sobre la correcta alimentación Vca o Vcc.
Siempre se debe fijar al borne 41 el cable de tierra.
Cuando la centralita está alimentada directamente por el secundario del transformador que se debe proteger, puede ser
fulminada por subidas de tensión de intensidad elevada.
Estos inconvenientes se producen si el interruptor principal se cierra y el transformador no tiene carga (prueba en blanco).
Esto es muy evidente cuando la tensión de 220 Vca se toma directamente de las barras del secundario del transformador y
existe una batería de condensadores fija de ajuste de fase del transformador mismo.
10
BLANCO
ROJO
5
ROJO
3
2
CONEXIÓN PT100
5)
Alimentación (LINE 40-41-42)
24 a 240 Vca-Vcc, 50/60Hz
6)
Relé AL0
7)
RS485 (Opcional) página 17.
26
27 28
FAULT 26-28 NC: NO FAULT POWER ON
SERIE T512
1
6
1MN0075 REV.
7