Opción Modbus; Transmisión De Datos En Red Modbus - TECSYSTEM T512 Manual De Instrucciones

Tabla de contenido

Publicidad

OPCIÓN MODBUS
El Modbus T512 permite la transferencia de datos en una red RS485 con protocolo ModBus RTU.
NOTAS DE FUNCIONAMIENTO
Para un correcto funcionamiento del Modbus es necesario configurar los parámetros de set-up de la red RS485:
address, baud rate, bit de paridad (programación de parámetros Modbus en la página 19).
La comunicación serial entre la centralita y el master está activa solo cuando esta última está en modalidad de
seguimiento y no de programación.
TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED MODBUS
La salida modbus permite leer todos los datos indicados en los registros 1-12 y escribir los indicados en los registros
que se pueden escribir: 49-60 para los umbrales AL0, 73-84 para los umbrales AL1, 97-108 para los umbrales AL2,
123- (REMOTE).
CONEXIONES ELÉCTRICAS RS485
En lo que se refiere al cable de señal que se debe utilizar para garantizar el correcto funcionamiento de la red, se
aconseja respetar las indicaciones de la norma EIA RS485 que sugiere utilizar un cable de par trenzado 24AWG.
El cable de par trenzado que conecta todas las unidades en RS485 requiere una terminación de 120 ohm en la última
unidad de la serie. Conecte el cable de par trenzado teniendo en cuenta las polaridades y efectúe la puesta de la red
evitando crear curvas estrechas o enrollamientos en anillo, para no modificar la impedancia de línea.
Conexión RS485 bornes 61 (-) 62 (+), si es necesario está disponible también el borne para la conexión de masa GND
(60). Coloque siempre los cables RS485 lejos de los cables de potencia.
DATA FRAME
El frame en transmisión asincrónica se compone de: 1 bit de start, 8 bit de datos, 1 bit de paridad (par o impar, si la
paridad se ha fijado) y 1 bit de stop.
Las Baud rate permitidas son: 2400, 4800, 9600 y 19200.
La longitud de las palabras (DATA) es de 16 bit si no se especifica.
DATA PACKET
Una secuencia completa de solicitud/respuesta se compone de la
siguiente manera: Solicitud del master:
SLAVE ADDRESS
FUNCTION CODE
DATA
CRC
Solicitud del slave:
SLAVE ADDRESS
FUNCTION CODE
DATA
CRC
FUNCTION CODE
El modbus T512 admite los siguientes function
code: 3
:
- lectura holding register
(10)
16
:
- escritura registros múltiple
(10)
Si MODBUS recibe un mensaje y se comprueba la presencia de un error de CRC no se da ninguna respuesta.
CODE 3
.
(10)
Solicitud:
Slave address, code 3
, Starting address HI, Starting address LO, Number of Point HI, Number of Point LO, Crc LO,
(10)
Crc HI.
- 1 byte
- 1 byte
- variable, depende del function code
- 2 byte
- 1 byte
- 1 byte
- variable, depende del function code
- 2 byte
SERIE T512
17

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T512 modbus

Tabla de contenido