TECSYSTEM S.r.l. ha realizado un cable especial propio para el transporte de las señales de medida, que respeta
las normas CEI con todos los requisitos de protección previstos: mod. CT-ES
NOTA: la utilización de cables no conformes con cuanto antes indicado podría ser causa de
anomalías de lectura. Es muy importante tener siempre en cuenta que cualquier interferencia en las
líneas de
señal podrían ser las causas de anomalías en las entradas Pt100 (CH1 -CH2-CH3-CH4-CH5-CH6-
CH7-CH8-CH9-CH10-CH11-CH12) o en las sondas mismas.
Todas las centralitas de la serie "T" tienen la linealización de la señal de las sondas, con error máximo del 1% valor fondo
de escala.
DIAGNÓSTICO DE SONDAS TERMOMÉTRICAS
En caso de rotura o si se supera el valor del fondo de escala mínimo o máximo de una de las sondas termométricas
instaladas en la máquina que se debe proteger, se produce la conmutación instantánea del relé de FAULT con la
relativa indicación de sonda averiada en el canal correspondiente.
Fcc indica sonda en corto circuito o que se ha superado el valor de fondo de escala mínimo de la centralita –40°C.
Foc indica sonda interrumpida o que se ha superado el valor de fondo de escala máximo de la centralita 242°C.
Para eliminar el mensaje y restablecer la conmutación del Fault, es necesario comprobar las conexiones de las Pt100 y
si es necesario sustituir la sonda averiada. En caso que se haya alcanzado el valor de fondo de escala mínimo o
máximo es necesario asegurarse de que las condiciones ambientales correspondan a cuanto indicado por la centralita.
Nota: también se puede producir la superación del fondo de escala mínimo o máximo en caso de interferencias en las
líneas de las sondas, en este caso se aconseja: verificar la correcta instalación de las sondas y especialmente el cable
de extensión.
DIAGNÓSTICO DE LAS TEMPERATURAS
Cuando una de las sondas termométricas detecta una temperatura 1°C superior respecto al valor prefijado como límite
de alarma, después de unos 5 segundos se produce la conmutación del relé y el encendido del LED AL/AUX de
referencia: en la pantalla del canal que ha generado la alarma se muestra ON en correspondencia del umbral que se ha
superado (AL0, AL1-AL2 o AUX1-AUX2).
Si la temperatura detectada vuelve a valores iguales o inferiores al límite prefijado para la conmutación de los relés,
estos relés se desexcitan con el consiguiente apagado de los relativos LED.
MODALIDAD DE VISUALIZACIÓN
Si se pulsa la tecla MODE se configuran las modalidades de visualización de la pantalla: SCAN: la centralita muestra
en exploración (cada 2 segundos) todos los canales habilitados HIGH: la centralita visualiza automáticamente el canal
con más temperatura.
MAN: lectura manual de la temperatura de los canales con las teclas cursor ▲ ▼
MEMO: la centralita visualiza el historial de alarmas en referencia al último reset. Seleccione los canales con las teclas
cursor ▲ ▼ y pulse RESET para poner a cero los valores.
USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRALITA T512
La centralita T512 está formada por un sistema con 3 tarjetas Pt100 intercambiables.
Cada tarjeta tiene 4 canales: la tarjeta superior identifica los canales 1-2-3-4, la segunda los canales 5-6-7-8, la
tercera y última tarjeta los canales 9-10-11-12. Cada centralita está preparada con 3 tarjetas con un total de 12
canales.