CH 1 2 O N
P T 1 0 0 S E T
A L 0 O N
A L 0
R e l A L
> A L 1
M o d e 3
> A L 2
CONMUTACIÓN POR ENCIMA DE LOS SET DE AL2
CONMUTA SI VUELVE POR DEBAJO DEL SET AL1
MODE 4:
En modalidad 4 la lógica de intervención de las alarmas es exactamente idéntica a la 3. La diferencia está en
la página de visualización del historial de alarmas (Pág. MEMO): en modalidad 4 se memoriza y visualiza solo la primera
intervención de una de las siguientes alarmas:
AL1 o AUX1 (temperatura inferior a umbral mínimo, con umbral ya sobrepasado) AL2 o AUX2 (temperatura superior a
umbral máximo)
De esta manera, desde la página MODE se podrá identificar unívocamente el primer canal que ha generado la
señalación de alarma. Después de la primera alarma se inhibe la memorización del historial de alarmas en la página
MEMO, no las intervenciones y las señalaciones en la página SCAN, MAN, HIGH. Para restablecer la inhibición de la
memorización pulse la tecla RESET en la página MEMO de todos los canales que trabajan en modalidad 4.
La alarma AL0 y el FAULT, en cambio, no provocan la inhibición del historial. Una vez inhibido a causa de la
intervención de AL1, AL2, AUX1, AUX2, en ningún caso se memorizan.
ATENCIÓN: si la modalidad 4 no se restablece en todos los canales, la centralita no podrá identificar el primer
evento de alarma relativo a AL1, AL2, AUX1, AUX2.
NOTA. La memorización de las alarmas en el historial se realiza después de unos 5 segundos desde la intervención
de la alarma misma. Si la centralita se apaga antes de estos 5 segundos, la intervención de la alarma podría no quedar
memorizada en el historial.
ATENCIÓN:
Antes de poner en funcionamiento el dispositivo se aconseja comprobar la programación de la centralita. Los
parámetros predeterminados programados por TECSYSTEM podrían no corresponder a sus necesidades.
La programación del dispositivo es responsabilidad del usuario final, la configuración de los umbrales de
alarma y la habilitación de las funciones descritas, en este manual, deben ser comprobadas (por un técnico
especializado) teniendo en cuenta la aplicación y las características de la instalación en la cual se instala la
centralita.
16
6 0 ° C
90°C
119°C
SERIE T512
90°C
119°C
90°C
119°C