7
Wartung und Service
7.1
Sicherheit bei der Reinigung
Die Vorgaben des Sicherheitsdatenblatts, allgemeine Belange des Arbeitsschutzes und das
HEROSE-Informationspapier „Sauerstoffanwendung" sind zu beachten, wenn aus
prozesstechnischen Gründen zum Reinigen von Lagerteilen, Verschraubungen und anderen
Präzisionsteilen fettlösende Reinigungsmittel angewendet werden.
7.2
Wartung
Die Wartungs- und Prüfintervalle sind vom Betreiber entsprechend den Einsatzbedingungen und den
nationalen Verordnungen festzulegen.
Die allgemeinen Empfehlungen des Herstellers für die Wartung und Prüfung der Armatur sind der
nachstehenden Tabelle zu entnehmen und beruhen auf den nationalen Standards des Herstellerlandes.
Prüffristen und Wartungsintervalle
Prüfung
Inspektion
Funktionsprüfung
Äußere Prüfung
Innere Prüfung
Festigkeitsprüfung
7.3
Störungstabelle
Störung
Undichtigkeit zwischen
Ober- und Unterteil
Undichtigkeit im Sitz
Betriebsanleitung
Empfohlene Intervalle
Intervall
Umfang
Bei Inbetriebnahme
jährlich
Alle 2 Jahre
Alle 5 Jahre oder ≥
500 Lastwechsel
Alle 10 Jahre
Ursache
Abhilfe
Oberteil lose
O-Ring beschädigt
Fremdkörper
zwischen Spindel
und Sitz
Sitz beschädigt
Dichtfläche Spindel
beschädigt
herose.com
Visuelle Prüfung
des Ventils auf Beschädigungen;
der Kennzeichnung auf Lesbarkeit;
Dichtheit
zwischen Ober- und Unterteil;
des Ventilsitzes;
Test der Öffnungs- und
Schließfunktion des Ventils.
Test der Öffnungs- und
Schließfunktion des Ventils inklusive
Visuelle Prüfung.
Funktions- und Dichtheitsprüfung inklusive
Visuelle Prüfung.
Austausch aller Dichtelemente inklusive
Funktions-, Dichtheitsprüfung und Visuelle
Prüfung.
Austausch aller Dichtelemente inklusive
Funktions-, Dichtheits-, Druckprüfung und
Inspektion.
Oberteil nachziehen.
O-Ring austauschen.
Fremdkörper entfernen / System spülen.
Oberteil austauschen.
Oberteil austauschen.