Visualización de la información de
errores del sistema
El software de ALOM CMT permite ver los errores válidos del sistema. El comando
showfaults muestra el ID de error, el dispositivo FRU afectado y el mensaje de
error en la salida estándar. showfaults presenta también los resultados de las
pruebas POST.
Para ver la información de errores del sistema
▼
●
Escriba:showfaults
Por ejemplo:
sc> showfaults
ID FRU
0 FT0.F2
Si se agrega la opción –v, aparece más información:
sc> showfaults -v
ID Time
0
MAY 20 10:47:32 FT0.F2
Para obtener más información sobre el comando showfaults, consulte el
documento Guía de Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.3.
Fault
SYS_FAN at FT0.F2 has FAILED.
FRU
Capítulo 2 Gestión de las funciones RAS y el firmware del sistema
Fault
SYS_FAN at FT0.F2 has FAILED.