Para Realizar Una Operación De Conexión En Marcha De Un Disco Duplicado - Sun Blade T6340 Guia De Instalacion

Tabla de contenido

Publicidad

4. Para comprobar si se ha borrado la matriz RAID, escriba este comando:
# raidctl
Por ejemplo:
# raidctl
Controller: 1
Disk: 0.0.0
Disk: 0.1.0
...
Para obtener más información, consulte la página del comando man de
raidctlv(1M).
▼ Para realizar una operación de conexión en
marcha de un disco duplicado
1. Compruebe qué unidad de disco duro corresponde a cada nombre de
dispositivo lógico y físico.
Consulte
"Número de ranura de los discos físicos y nombres de los dispositivos
físicos y lógicos" en la página
2. Para comprobar si un disco ha fallado, escriba el comando siguiente:
# raidctl
Si el estado del disco es FAILED, significa que se puede extraer la unidad de disco e
introducir una nueva. Una vez hecho, el nuevo disco debería presentar el estado
GOOD y el volumen debería mostrar el estado SYNC.
Por ejemplo:
# raidctl -l c1t0d0
Volume Size Stripe Status Cache RAID
Sub Size Level
----------------------------------------------------------------
c1t0d0 136.6G N/A DEGRADED OFF RAID1
39.
Disk
0.0.0 136.6G GOOD
0.1.0 136.6G FAILED
Capítulo 3