Requisitos De Protección Frente A Excesos De Corriente - Sun Netra T5440 Guia De Instalacion

Tabla de contenido

Publicidad

Uno de estos tipos de cables:
Color del aislamiento del cable con circuito derivado: aplicación del código
eléctrico nacional
Color del aislamiento del cable a tierra: verde/amarillo
La fuente de alimentación CC debe cumplir los requisitos TNV-2, tal como se
define en las normas UL 60950-1 y IEC 60950-1
Nota – En función de la fuente de alimentación de CC, el terminal negativo de -48 V
podría estar marcado con un símbolo menos (-), y el terminal positivo de -48 V de
retorno, con un símbolo positivo (+).
Cuando conecte cables de CC, tenga siempre presente:
Precaución – Debe restringir la conexión entre el servidor Sun Netra T5440 y la
fuente de alimentación de CC para minimizar la probabilidad de que se produzca
energía transitoria en la entrada principal del equipo. La fuente de alimentación de
la batería de CC debe hallarse en el mismo lugar que el servidor. No se puede tener
el servidor en un edificio y la fuente de alimentación en otro.
Requisitos de protección frente a excesos de
corriente
Se deben proporcionar dispositivos de protección frente a excesos de corriente
como parte de cada bastidor de equipo.
Se deben instalar disyuntores entre la fuente de alimentación de CC y el servidor
Sun Netra T5440. Utilice un disyuntor bipolar de 20 A, apto para CC y de
activado rápido para cada unidad de fuente de alimentación.
Nota – Los dispositivos de protección frente a excesos de corriente deben cumplir
los códigos de seguridad eléctrica locales y nacionales, y deben estar aprobados para
el propósito deseado.
72
Guía de instalación del servidor Sun Netra T5440 • Junio 2010
tipo UL 1028 u otro equivalente conforme a UL 1581 (VW-1)
conforme a la norma IEEE 383
conforme a la norma IEEE 1202-1991