® CUADRO DE CONTROL T101.1 Sistema de control para motores y actuadores monofásicos. Instrucciones para la instalación. MIU_582100159_01_(T101_1)
T101.1, asegúrese de leer y guardar estas 6. No utilice su T101.1 si este ha recibido un golpe instrucciones de seguridad. fuerte, una caída, o haya sido dañado. Si el T101.1 tiene algún defecto, póngase en contacto con Aprimatic.
Página 3
T101.1 Manual Usuario / Instalación Objeto del manual Este manual ha sido redactado por el fabricante y forma parte integrante del producto. La información que contiene está dirigida a los operadores expertos encargados de la instalación y el mantenimiento extraordinario. Dichos operadores tendrán que poseer competencias y capacidades específicas para llevar a cabo correctamente y con toda seguridad las operaciones de su competencia.
T101.1 Manual Usuario / Instalación ÍNDICE DESCRIPCIÓN 1.1. Diagrama en bloques del equipo 1.2. Especificaciones Técnicas. INSTALACIÓN 2.1. Preparación 2.2. Montaje 2.3. Conexiones eléctricas PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 3.1. Pruebas de funcionamiento 3.2. Ajuste de los potenciómetros 3.3. Programación del funcionamiento CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO 4.1.
T101.1 Manual Usuario / Instalación DESCRIPCIÓN T101.1 es un equipo para el control de 1 ó 2 motores hidráulicos monofásicos de hasta 0,5 KW destinados a accionar Puertas Automáticas de garaje de 1 ó de 2 hojas. Incorpora: receptor de 433.92 MHz, integrado en placa base, la electrónica necesaria para la conexión directa de banda de seguridad conductiva, 5 modos diferentes de funcionamiento, golpe de inversión...
T101.1 Manual Usuario / Instalación LED’s ENTRADAS 1.2. Especificaciones Técnicas. • Tensión de alimentación monofásica de 220 Vac. • Potencia máxima de 0,5 Kw por cada motor. • Frecuencia 50 Hz. • Fusible alimentación general de 6,3 A 250 V. retardado.
T101.1 Manual Usuario / Instalación 2.2. Montaje 1.- Fijar el equipo a una altura mínima de 30 cm, utilizando los agujeros premarcados en el fondo del contenedor plástico. 2.- Introducir los cables de conexión a través de los agujeros premarcados en el fondo del contenedor y utilizando los prensacables indicados.
3.1. Pruebas de funcionamiento 1. Al conectar la alimentación al cuadro de control, el equipo T101.1 realizara un test de conexionado y comprobará si el STOP está conexionado, en caso de no estarlo el cuadro lo indica encendiendo a la vez de forma intermitente los LED’s ABIERTA y AUTOAPREN.
Página 9
T101.1 Manual Usuario / Instalación MODO MANUAL SWITCH Manual: La alimentación para la maniobra de apertura del motor, se activa cuando se recibe una orden por mando o pulsador y se desactiva, bien por fin de la temporización programada con el potenciómetro T.APER/CIERRE, bien por activación del final de carrera de apertura, bien por activación de la fotocélula de apertura o bien por una nueva orden...
Página 10
T101.1 Manual Usuario / Instalación MODO HOMBRE PRESENTE SWITCH MODO HOMBRE PRESENTE: Esta función solo funciona con los pulsadores de apertura y de cierre. NO FUNCIONA CON EL MANDO A DISTANCIA. Para este modo de funcionamiento se requiere la presencia física de un operador que abra y cierre la cancela. Para...
Página 11
T101.1 Manual Usuario / Instalación FUNCIÓN GOLPE INVERSION EXTRA SWITCH Para que esta función tenga efecto debe también estar seleccionado en ON el DIP-SW 5 (GOLPE DE INVERSIÓN) Seleccionando en ON este DIP-SW 4 el cuadro ordenará un golpe de inversión en la última parte del recorrido cuando la puerta esté...
Si se desea que el T101.1 realice un test a la fotocélula antes de proceder al cierre del automatismo, la alimentación de 24 Vdc de la fotocélula debe estar conectada en Vcc controlada.
T101.1 Manual Usuario / Instalación Salida 24Vcc Controlada. - En el cuadro existe una salida controlada de 24 voltios de corriente continua entre los bornes 13 y 15 que sólo permanecerá activa durante la maniobra y que se desconecta cuando la cancela esté...
5.3. Procedimiento para la cancelación total de la memoria Para borrar los códigos grabados en el cuadro de control, T101.1, basta con presionar el pulsador P. AUTO durante 6 segundos. Mientras el receptor se está borrando el led rojo permanece encendido fijo y cuando acaba, el equipo se resetea y el led rojo empieza a parpadear rápidamente.
La altura de instalación de la antena respecto del suelo influye en el alcance, mejorándolo cuanto mayor sea la altura. En caso de no conseguir un alcance óptimo con la antena suministrada con el T101.1 debe optar por montar una antena de varilla (AFX 400 ANTENA DE VARILLA) o bien una Antena Profesional en el exterior de la instalación en una zona lo mas alta posible, uniéndola con el receptor con cable coaxial (ASX...