LED's ENTRADAS
1.2. Especificaciones Técnicas.
•
Tensión de alimentación monofásica de 220 Vac.
•
Potencia máxima de 0,5 Kw por cada motor.
•
Frecuencia 50 Hz.
•
Fusible alimentación general de 6,3 A 250 V. retardado.
•
Fusible de 2 A para alimentación accesorios y electrocerradura,
•
Salida control luz de garaje con contacto libre de tensión.
•
Salida 24Vdc fija o controlada, máximo 250mA.
•
Conexión para electrocerradura, 12/24 V y máximo 15 W.
•
Memoria normal para 125 mandos en modo Autocodificación, ampliable a más de 1000
usuarios (con módulo de memoria MCA). En modo Acceso Común el número de mandos
que admite la memoria es ilimitado.
•
Grado de protección IP55 (sólo en contenedor IP55 con entradas de cable por
prensacables).
2.
INSTALACIÓN
ATENCIÓN: La instalación del producto queda reservada al personal técnico cualificado del
servicio de asistencia y/o montaje.
ATENCIÓN: La instalación eléctrica tendrá que estar realizada en conformidad con las normas
vigentes.
ATENCIÓN: Cortar siempre la tensión antes de abrir el contenedor.
2.1.
Preparación
Para el montaje del cuadro es necesario preparar las herramientas necesarias para la fijación a la
pared , las conexiones eléctricas y los dispositivos siguientes:
1.- tacos de expansión Ø 6 mm.
2.- prensacables PG16 del tipo skintop.
3.- un interruptor magnetotérmico multipolar con 3 mm de apertura mínima de contactos.
4.- un pulsador de emergencia.
5.- cables aprobados para uso externo de 0,75 mm
MIU_582100159_01_(T101_1)
2
2
y 1,5 mm
de sección mínima.
Página 6 de 16.
T101.1 Manual Usuario / Instalación
ED: 01