Temperatura de funcionamiento estándar
Tabla 23. Especificaciones de temperatura de funcionamiento estándar
Temperatura de funcionamiento estándar
Funcionamiento continuo (para altitudes inferiores a 950
m o 3117 pies)
Temperatura de funcionamiento ampliada
Tabla 24. Especificaciones de la temperatura de funcionamiento ampliada
Temperatura de funcionamiento ampliada
Funcionamiento continuado
≤ 1% de las horas de funcionamiento anuales
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliado, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden
mostrar en el registro de eventos del sistema.
Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada y
restricciones de aire limpio
•
Se necesitan seis ventiladores intercambiables en caliente (ventiladores estándares).
•
Se necesitan dos PSU en modo de redundancia, pero no se ofrece soporte para falla de PSU.
•
No se admiten unidades de disco duro de 3,5 pulgadas x 18.
•
No se admite la unidad SSD de NVMe o PCIe.
•
GPGPU no es compatible.
•
No se admite el procesador de > 165 W.
•
No se admite la TBU interna (unidad de copia de seguridad en cinta).
•
No se admiten las tarjetas periféricas que no estén aprobadas por Dell.
•
No se admiten las tarjetas periféricas que consuman más de 25 W.
•
Se admite el módulo LRDIMM de 128 GB.
•
No se admite NVDIMM.
•
No se admiten Mellanox 100 GB, Mellanox Navi DP/SP, Intel FortPond Solarflare Nova, Solarflare Sunspot.
Especificaciones
De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa
del sol.
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5% a 85%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de
10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar de manera continua a
temperaturas de hasta 5 °C y alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la
temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5% a 90%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento
estándar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar a una
temperatura mínima de –5 °C o máxima de 45 °C durante un
máximo del 1% de sus horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la
temperatura máxima permitida en 1 °C cada 125 m por encima de los 950 m
(1 °F cada 228 pies).
Especificaciones técnicas
37