Temperatura De Funcionamiento Estándar; Temperatura De Funcionamiento Ampliada; Restricciones De La Temperatura De Funcionamiento Ampliada Y Restricciones De Aire Limpio - Dell EMC PowerEdge T640 Manual De Instalación Y Servicio

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T640:
Tabla de contenido

Publicidad

Temperatura de funcionamiento estándar
Tabla 23. Especificaciones de temperatura de funcionamiento estándar
Temperatura de funcionamiento estándar
Funcionamiento continuo (para altitudes inferiores a 950
m o 3117 pies)

Temperatura de funcionamiento ampliada

Tabla 24. Especificaciones de la temperatura de funcionamiento ampliada
Temperatura de funcionamiento ampliada
Funcionamiento continuado
≤ 1% de las horas de funcionamiento anuales
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.
NOTA:
Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliado, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden
mostrar en el registro de eventos del sistema.
Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada y
restricciones de aire limpio
Se necesitan seis ventiladores intercambiables en caliente (ventiladores estándares).
Se necesitan dos PSU en modo de redundancia, pero no se ofrece soporte para falla de PSU.
No se admiten unidades de disco duro de 3,5 pulgadas x 18.
No se admite la unidad SSD de NVMe o PCIe.
GPGPU no es compatible.
No se admite el procesador de > 165 W.
No se admite la TBU interna (unidad de copia de seguridad en cinta).
No se admiten las tarjetas periféricas que no estén aprobadas por Dell.
No se admiten las tarjetas periféricas que consuman más de 25 W.
Se admite el módulo LRDIMM de 128 GB.
No se admite NVDIMM.
No se admiten Mellanox 100 GB, Mellanox Navi DP/SP, Intel FortPond Solarflare Nova, Solarflare Sunspot.
Especificaciones
De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) sin que el equipo reciba la luz directa
del sol.
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C con una humedad relativa de 5% a 85%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera de la temperatura de funcionamiento estándar (de
10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar de manera continua a
temperaturas de hasta 5 °C y alcanzar los 40 °C.
Para temperaturas comprendidas entre 35 °C y 40 °C, se reduce la
temperatura de bulbo seco máxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).
De 5 °C a 45 °C con una humedad relativa de 5% a 90%, y un punto de
condensación de 29 °C.
NOTA:
Fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento
estándar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar a una
temperatura mínima de –5 °C o máxima de 45 °C durante un
máximo del 1% de sus horas de funcionamiento anuales.
Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 °C, se reduce la
temperatura máxima permitida en 1 °C cada 125 m por encima de los 950 m
(1 °F cada 228 pies).
Especificaciones técnicas
37

Publicidad

Tabla de contenido
loading