Dell PowerEdge T300 Manual Del Propietário página 23

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T300:
Tabla de contenido

Publicidad

Tabla 1-5. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuación)
Código Texto
E1211 ROMB Batt
E12nn ## PwrGd
E1226 PCI Rsr 1.5V
PwrGd
E1229 CPU # VCORE
E122A CPU VTT
PwrGd
E1310 RPM Fan ##
E1311 FAN MOD ##
RPM
E1313 Fan
Redundancy
Causas
Falta la batería RAID, está
dañada o no puede
recargarse debido a
problemas térmicos.
El regulador de voltaje
especificado ha fallado.
Se ha producido un error de
Power Good de 1,5 V de la
tarjeta vertical.
El regulador de voltaje
VCORE del procesador
especificado ha fallado.
El voltaje VTT del
procesador # ha superado el
intervalo de voltaje
permitido.
El RPM del ventilador de
refrigeración especificado
está fuera del rango
operativo aceptable.
El RPM del módulo de
ventilador de refrigeración
especificado está fuera del
rango operativo aceptable.
Uno o más ventiladores de
refrigeración han fallado. Se
ha perdido la redundancia
de ventiladores de
refrigeración.
Información sobre el sistema
Acciones correctivas
Vuelva a colocar el
conector de la batería
RAID. Si el problema
persiste, sustituya la
batería.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 209.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 209.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 209.
Consulte "Obtención de
ayuda" en la página 209.
Consulte "Solución de
problemas de refrigeración
del sistema" en la
página 172.
Consulte "Solución de
problemas de refrigeración
del sistema" en la
página 172.
Consulte "Solución de
problemas de refrigeración
del sistema" en la
página 172.
23

Publicidad

Tabla de contenido
loading