Descargar Imprimir esta página

Ejemplo Del Comando Show Faulty Que Muestra Un Fallo De Entorno - Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Manual De Servicio

Ocultar thumbs Ver también para SPARC Enterprise T5140:

Publicidad

Fallos detectados por POST: fallos en los dispositivos detectados por las pruebas
POST.
Fallos detectados por PSH: fallos detectados por la tecnología de reparación
automática predictiva de Solaris (PSH).
Utilice el comando show faulty por los siguientes motivos:
Para ver si se han diagnosticado fallos en el sistema.
Para comprobar que la sustitución de una FRU ha borrado el fallo sin generar más
errores.
Sitúese en el indicador
Los siguientes ejemplos del comando show faulty muestran las distintas clases
de resultados del comando show faulty:
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+-------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+--------------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
-
Ejemplo del comando show faulty cuando no hay presente ningún fallo:
| Property

Ejemplo del comando show faulty que muestra un fallo de entorno:

| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
| sp_detected_fault
|
|
Ejemplo que muestra un fallo detectado por POST. Este tipo de fallos se
identifica con el mensaje Forced fail reason donde reason es el nombre de
la rutina de encendido que detectó el fallo.
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
> y escriba el comando show faulty:
| Value
| Value
| /SYS/FANBD0/FM0
| Dec 14 23:01:32
| Dec 14 23:01:32 faults/0
| TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F0 has
| exceeded low non-recoverable
| threshold.
| Value
| /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
| Dec 21 16:40:56
| Dec 21 16:40:56
|
| /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
| Forced fail(POST)
Capítulo 2 Diagnósticos del servidor
2-19

Publicidad

loading

Este manual también es adecuado para:

Sparc enterprise t5240