ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Linealización digital de señal de sondas
Circuito de autodiagnóstico
Tratamiento de protección de la parte electrónica
VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
2 pantallas de 20,5 mm de 3 cifras para visualización de temperaturas, mensajes y canales
4 led para la selección del modo de visualización (SCAN-AUTO-MAN-T-MAX)
3 led para visualizar el estado de las alarmas de canal seleccionado (ALARM-TRIP-FAULT)
2 led para visualizar el estado de FAN1 y FAN2
1 led indicación encendido PRG / VIS
Control de temperatura: Lectura -20°C a 220°C - Programación umbrales 0°C a 220°C.
1 umbral ALARM para CH1-CH2-CH3
1 umbral TRIP para CH1-CH2-CH3
1 umbral ALARM para CH4
1 umbral TRIP para CH4
2 umbrales ON-OFF ventilación FAN 1 Y FAN 2
Diagnóstico de sondas (Fcc-Foc-Fcd)
Diagnóstico de memoria de datos (Ech)
Acceso a la programación con teclado frontal
Salida automática de la programación, visualización y test de relé después de 1 minuto de falta de actividad
Señalación de error de programación
Selección entre exploración automática de canales, canal con más temperatura o exploración manual
Memoria de las temperaturas máximas alcanzadas por los canales y el estado de las alarmas
Tecla frontal para el reset de las alarmas
Alarma acústica (ALARM) con tecla silent.
Función Intellifan
Función Voting
Función histéresis ALARM y TRIP (HYS)
Función Failsafe
Tecla de habilitación de ventilación forzada con led F.ON.
T1048 PT100
T1048
T1048 TCK
●
●
●
●
Opcional
Opcional
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
7