ALIMENTACIÓN
La centralita T1048 tiene una alimentación UNIVERSAL, esto es, puede alimentarse indiferentemente de 85 a 260 Vca-Vcc,
50/60 Hz sin ningún respeto de las polaridades en Vcc (bornes 40-42).
Esta particularidad se obtiene gracias a la utilización de un experimentado alimentador, de nueva concepción y realización,
que libera al técnico instalador de cualquier preocupación sobre la correcta alimentación Vca o Vcc.
Siempre se debe fijar al borne 41 el cable de tierra.
Cuando la centralita está alimentada directamente por el secundario del transformador que se debe proteger, puede ser
fulminada por subidas de tensión de intensidad elevada.
Estos inconvenientes se producen si el interruptor principal se cierra y el transformador no tiene carga (prueba en blanco).
Esto es muy evidente cuando la tensión de 220 Vca se toma directamente de las barras del
secundario del transformador y existe una batería de condensadores fija de ajuste de fase del transformador mismo.
Para proteger la centralita de subidas de tensión de línea, se aconseja la utilización del descargador electrónico PT-73-220,
estudiado por TECSYSTEM S.r.l. para este objetivo específico. Como alternativa se aconseja adoptar tensiones de
alimentación de 110 Vca o, mejor aún, 110 Vcc.
En caso que se deba sustituir la centralita existente con una nueva, para garantizar un funcionamiento seguro y
correcto de la misma, se deben sustituir los bornes de conexión sondas/relés/alimentación con los bornes nuevas
que se incluyen.
ALARMAS Y VENTILACIÓN
Efectuar las conexiones eléctricas en los tableros de bornes extraíbles solo después de haberlas extraído del aparato.
Cuando la centralita está en una de las modalidades abajo indicadas, no efectúa ningún seguimiento térmico, además se
prohibirá el acceso a todos los relés.
Vis. visualización programación
PRG programación.
Test de los relés.
Los relés ALARM y TRIP conmutan solamente cuando se superan los límites de temperatura configurados.
El contacto de FAULT (averiado), se abre (11-12) cuando se alimenta el aparato, solo si en la fase de encendido la
centralita no detecta anomalías, y mantiene la conmutación hasta que no se produce uno de los siguientes eventos:
Defecto de memoria de datos (mensaje Ech).
Avería en las sondas Pt100/TCK (FCC sonda en corto, FOC sonda interrumpida o Fcd aumento rápido de
temperatura)
CAL daño del circuito de medición.
Tensión de alimentación insuficiente.
Durante el power on reset después la programación (PRG), visualización de datos (VIS) y test relé.
NOTA: Para evitar interrupciones de servicio no deseadas de la instalación, no conecte el relé de FAULT al circuito de
desenganche del transformador.
FUNCIONAMIENTO DE CONTACTO FAULT
FAULT 11-12 NC: ALARM FAULT OR POWER OFF
Los contactos de FAN1 y FAN2 pueden utilizarse para el control de los ventiladores de enfriamiento, o pueden introducirse
en un circuito de acondicionamiento del local del transformador, véase párrafo del mando de ventiladores en la página 18.
NOTA: quite siempre la temperatura al instrumento antes de efectuar cualquier conexión eléctrica.
SECUENCIA DE MENSAJES DE FALLO Y RESET
Sigue la secuencia de los mensajes de fallo y condición de función RESET.
avería eeprom
1) ECH
avería circuito de medición
2) CAL
fallo rápido aumento Temp.
3) FCD
avería sonda FCC o FOC
4) ERR PT
12
11 12
T1048
11 12
FAULT 11-12: NC POWER ON (NO FAULT)
mensaje que se puede borrar
mensaje que se puede borrar
condición que se puede restablecer
condición que no se puede restablecer