SENSORES TERMOMÉTRICOS
Cada sensor termométrico Pt100 tiene un conductor blanco y dos rojos (normas CEI 75.8), cada sensor termométrico
TCK tiene un conductor amarillo y uno rojo, en las figuras en la página 11 se indica la disposición en el tablero de bornes
de los cables de conexión a la centralita.
El canal CH2 debe referirse siempre a la columna central del transformador.
El canal CH4 debe referirse o al núcleo del transformador o a la sonda para ambiente, si se desea controlar mediante
termóstato el local del transformador usando la centralita T1048.
NOTA TCK: Para una medición correcta de la temperatura es necesario que la junta fría de la sonda se estabilice a
temperatura ambiente, en el intervalo de funcionamiento de la centralita -20°C + 60°C.
TRANSPORTE DE SEÑALES DE MEDIDA
Todos los cables de las señales de medida de las sondas deben respetar taxativamente las siguientes reglas:
1. Cada Pt100 debe conectarse con un cable de tres conductores con una sección mínima de 0,35 mm² y máxima de 1
mm².
2. Cada TCK debe conectarse a un cable de 2 conductores compensados: Cromo – aluminio (amarillo-rojo), juntas o bornes
de apoyo deben compensarse también.
3. El cable de prolongación deben blindarse con trenza de cobre con estaño con una cobertura del 80%
4. Los conductores deben ser trenzados con paso aconsejado máximo de 60mm.
5. El blindaje del cable debe conectarse a tierra solo desde una terminación, preferiblemente desde el lado de la centralita.
6. El cable de transporte de las señales de las sondas no debe estar cerca de cables de transporte de energía, tanto de
baja tensión como de media o alta tensión.
7. El cable de las sondas y el de transporte de las señales deben ponerse de manera lineal, sin crear enrollamientos sobre
sí mismo.
8. Los terminales para el encabezado de los conductores deben estar bien engastados para evitar falsos contactos.
NOTA: para una instalación correcta de las sondas y del cable de transporte de señales consulte el manual sobre
las notas de instalación de sondas y SCS.
Qué puede suceder si no se respetan las reglas de instalación.
1) El campo eléctrico que se irradia de una línea de potencia a otros circuito, se acopla capacitivamente con los
conductores (en especial, con cables no blindados). El efecto de este acoplamiento es que se provoca una señal que se
superpone a la transmitida en los conductores adyacentes causando errores de lectura.
2) Las variaciones del flujo magnético presentes en las líneas de potencia pueden inducir una fuerza electromotriz en los
cables de transporte de las señales (en especial con cables no trenzados), que dado que es un circuito cerrado genera
una corriente. Esta corriente de interferencia, multiplicada por la resistencia del circuito da un valor de tensión que se
superpone a la señal que se debe transmitir falseando la medición detectada por el sensor.
3) Los falsos contactos pueden determinar una alteración de la señal con la consiguiente variación de la temperatura
detectada.
En algunos casos específicos, cuando no se respetan las reglas de conexión de los sensores Pt100 entre la caja SCS y la
centralita termométrica se pueden producir las siguientes anomalías:
a) lecturas de temperatura equivocadas, alarmas o desenganches anómalos.
b) avería mecánica o eléctrica de las sondas.
c) daño de las entradas de la centralita.
Para la conexión de las sondas Pt100, TECSYSTEM S.r.l. ha realizado un cable especial propio para el transporte de las
señales de medida, que respeta las normas CEI con todos los requisitos de protección previstos: mod. CT-ES
NOTA: la utilización de cables no conformes con cuanto antes indicado podría ser causa de anomalías de
lectura. Es muy importante tener siempre en cuenta que cualquier interferencia en las líneas de señal podrían
ser las causas de anomalías en las entradas Pt100 (CH1-CH2-CH3-CH4..) o en las sondas mismas.
Todas las centralitas de la serie "T" tienen la linealización de la señal de las sondas, con error máximo del 1% valor
fondo de escala.