NORMAS PARA LA GARANTÍA
El producto adquirido está protegido por garantía del fabricante o del vendedor con los términos y condiciones indicados
en las "Condiciones Generales de Venta Tecsystem s.r.l.", que se pueden consultar en el sitio www.tecsystem.it y en el
contrato de compra estipulado.
Se reconoce la garantía solo cuando el producto se ha averiado por causas imputables a TECSYSTEM srl, como defectos
de producción o de componentes utilizados.
La garantía no es válida si el producto ha sido modificado o manipulado, mal conectado, a causa de tensiones de
alimentación fuera de los límites permitidos, no se respetan los datos técnicos de empleo y montaje, como se describe en
este manual de instrucciones.
La garantía se considera siempre franco nuestra sede de Corsico como se establece en las "Condiciones generales de
venta".
DIAGNÓSTICO DE
AVERÍAS
La centralita no se enciende y la alimentación
en los cabos de los bornes 40-42 es correcta.
El canal CH4 está en FAULT por FOC
Uno de los tres o cuatro canales está en FAULT
por FCC o muestra una temperatura negativa
(TCK)
Uno de los tres o cuatro canales está en FAULT
por FOC/FCC (PT100)
Uno de los tres o cuatro canales está en FAULT
por FOC/FCC (PT100)
En el encendido aparece la indicación "ECH"
Todas las sondas están en FCC.
La temperatura indicada por uno o varios
canales es equivocada.
Desenganche
imprevisto
principal. La temperatura está a niveles de
régimen. Un solo canal ha determinado el
desenganche.
Señalación de FCD
Una o ambas líneas de ventilación no funcionan.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el Departamento Técnico TECSYSTEM .
Comprobar que: el conector esté bien introducido en la sede, los hilos
de conexión estén bien ajustados, el fusible de protección no esté
quemado, no haya signos evidentes de quemaduras en los conectores.
Quitar la alimentación y efectuar las operaciones anteriormente
indicadas, sustituir el fusible y volver a conectar la tensión.
Error de programación de la centralita CH4 / YES. Comprobar y
repetir la programación Pág. 13-14 seleccionar CH4 /NO.
Comprobar las conexiones + amarillo y - rojo, restablecer la
conexión correcta.
Controlar las conexiones de las sondas Pt100, verificar las
indicaciones incluidas en los párrafos: transporte de las señales de
medida y diagnóstico de las sondas termométricas, Pág. 16-17.
Comprobar
mínimo/máximo de fondo de escala de las zonas -23 °C y + 228°C,
o compruebe la correcta conexión de las sondas.
Una interferencia fuerte ha dañado los datos presentes en la memoria.
Véase el párrafo de diagnóstico de datos programados, Pág. 18.
Conexión equivocada de las sondas, el tablero de bornes se ha
introducido girado. Controlar las conexiones y el tablero de bornes.
Póngase en contacto con el Departamento Técnico TECSYSTEM .
del
interruptor
Controlar las temperaturas registradas en T-MAX, verificar las
indicaciones indicadas en los párrafos: transporte de las señales de
medida y diagnóstico de las sondas termométricas, Pág. 16-17.
Activar la función FCD.
Véase función FCD página 32.
Comprobar el estado de los fusibles FAN1 y FAN2, sustituir
cualquier fusible averiado.
T1048
CAUSAS Y SOLUCIONES
si
las
temperaturas
han
alcanzado
el
valor
33