TECSYSTEM T1048 Manual De Instrucciones página 22

Tabla de contenido

Publicidad

TABLA DE MAPEO DE MODBUS
ENCABEZADO (Información y mandos):
Address
LO
(10)
Modelo – MSD (ASCII)
1
2
Modelo - 2° Digit (ASCII)
3
Space (20H)
4
Vers. Fw - 2° Digit (ASCII)
5
6
Opciones (véanse notas)
7
8
9
SISTEMA: Ajuste y Estado
Address
Data HI
LO
(10)
10
00
11
00
12
00
13
00
14
00
15
00
16
00
22
Data HI
Cdad. canales (2*ASCII)
00
00
00
Data LO
HFN (Fan test)
FCD
Voting
CPU Setting
CPU Error
Relays Status
FREE
Data LO
Modelo - 3° Digit (ASCII)
Modelo – LSD (ASCII)
Vers. Fw – MSD(ASCII)
Vers. Fw – LSD(ASCII)
Opciones (véanse notas)
Error dato recibido
Info causas varias
Mandos
Nota 1
0=No test
aumento
temperatura
0=No Voting
1=YES Voting
Véase nota
Véase nota
Véase nota
FREE
T1048
R: read
W:write
RW:
read/write
R
R
R
R
R
R
R-véase tab.
R-véase tab.
W-véase tab.
R: read
W:write
Nota 2
RW:
read/write
1÷200h
RW
0=No FCD
RW
1÷30°/seg
RW
RW
R
R

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido