Realización de mediciones
Preparación e indicaciones de
seguridad
Para cada test deben de observarse las
advertencias de seguridad. Antes de cada
utilización debe realizarse primeramente
un test para constatar que el instrumento
funcione debidamente.
Prueba de funcionamiento:
• Unir una punta de prueba con la otra
• Conectar las puntas de medición. Se deberá
escuchar un tono y el LED Rx/Ω (7) se debe-
rá iluminar. Si el LED no se ilumina se debe-
rán sustituir las pilas.
La indicación de tensión del FLUKE
T100/T120/T140 funciona también aunque
las baterías estén agotadas o sin baterías
> 20 V (LCD).
Los voltímetros no deben ser más utiliza-
dos si una o más funciones están fuera de
uso o si no se puede reconocer que el in-
strumento está en condiciones de ser utili-
zado.
Las pilas descargadas se deberán extraer
del aparato para evitar que se derramen.
Los instrumentos FLUKE T100/T120/T140 po-
seen una carga integrada que posibilita el dis-
paro de un diferencial de 10 mA o 30 mA.
En el caso de pruebas de tensión (L con
PE) en instalaciones con disyuntor dife-
rencial puede dispararse el mismo. Para
evitarlo, debe realizarse primero el test
entre L y N (aproximadamente 5 segun-
dos). A continuación se puede probar L
con PE sin disparar el diferencial (excep-
to T140 VDE) .
Fluke T100/120/140
Manual de instrucciones
7