Fluke T100 Manual De Instrucciones página 81

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 46
Genomgångs- och diodtest
Vid kontinuitetstestet får det ej finnas
spänning på testobjektet.
• Kontrollera att det inte finns någon spänning
på anläggningen med hjälp av tvåpolig spän-
ningsmätning
• Anslut båda mätproberna till mätobjektet. In-
strumentet ger ifrån sig en ljudsignal, och lys-
dioden Rx/Ω (nr. 7) lyser.
Resistansmätningen är aktiv i 20 sekun-
der efter det att knappen för mätpunktsbe-
lysningen har tryckts ned. Knapp (10)
Fasföljdsvisning
Fluke T100/ T120/ T140 är utrustad med
två fasföljds-indikatorer.
Följ säkerhetsföreskrifterna noggrant.
Fasföljdsfunktionen är alltid aktiv. Symbolerna
R eller L lyser alltid och fasföljd kan avgöras i
en trefas-installation. Denna spänningsprovare
bestämmer fasföljden mellan två faser.
• Anslut instrumentets provspets L1 till fas L1
och mätspets + L2 till fas L2.
• Placera ett finger på beröringselektroden
(11).
Nu indikeras spänningen med lysande dioder
(och i displayen på Fluke T120) fasföljden med
diod "R" om den är riktig eller diod "L" om den är
fel. "R"= medsols rotation "L"= motsols rotation.
L2
L1
PE
Lysdioden "R" (nr. 6) visar att den förmodade
L1 är den faktiska L1 och att den förmodade
L2 är den faktiska L2. Detta innebär rätt fas-
följd.
Lysdioden "L" (nr. 6) visar att den förmodade
Fluke T100/120/140
L3
N
R
Bruksanvisning
L2
L3
L1
N
PE
L
9

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T100ukT120T120ukT140T140uk

Tabla de contenido