Puerto de gestión de red
El puerto de gestión de red (SC NET MGT) permite la comunicación con el
controlador del sistema mediante la red Ethernet existente. Es un puerto
10/100BASE-T con una dirección IP exclusiva distinta de la dirección IP del servidor.
Como en el caso del puerto serie de gestión, el puerto de gestión de red está
dedicado al controlador del sistema. A diferencia del puerto serie de gestión,
admite hasta ocho sesiones simultáneas del controlador del sistema. Por lo tanto,
se requiere un estricto control del acceso al controlador del sistema.
Antes de poder utilizar el puerto de gestión de red, es necesario asignarle la
dirección IP exclusiva por medio del puerto serie de gestión. Puede asignar una
dirección IP estática o configurar el controlador del sistema para que encuentre
una dirección IP dinámica, utilizando DHCP.
Nota – Los centros de procesamiento de datos (CPD) suelen dedicar una subred a la
administración de sistemas. Si la configuración de su CPD responde a este modelo,
conecte el puerto de gestión de red a esta subred.
Para activar el puerto de gestión de red
1. Conecte un cable Ethernet al puerto de gestión de red.
2. Abra una sesión del controlador del sistema a través del puerto serie de gestión.
Consulte
"Comunicación con el puerto serie de gestión" en la página
3. Escriba uno de los comandos siguientes:
Si la red utiliza direcciones IP estáticas, especifique:
sc> setsc if_network true
sc> setsc netsc_ipaddr dirección-ip
sc> setsc netsc_ipnetmask dirección-ip
sc> setsc netsc_ipgateway dirección-ip
Si la red utiliza DHCP, escriba:
sc> setsc netsc_dhcp true
4. Reinicie el controlador del sistema para que la nueva configuración tenga efecto:
sc> resetsc