Ajuste Da Trajectória Da Porta; Programação E Ajuste Do Quadro De Manobra; Ajuste Dos Potenciómetros - Erreka ZEUS T1500 Manual Del Instalador

Accionador para puertas basculantes
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
7
AJUSTE DA TRAJECTÓRIA DA PORTA
8
PROGRAMAÇÃO E AJUSTE DO QUADRO DE MANOBRA
Ajuste dos potenciómetros
PM
Regulação do binário (limita a força máxima)
O correcto ajuste do binário é de vital
importância para prevenir lesões e danos. Um
binário maior produz um impacto mais
violento. Regule PM no mínimo valor possível,
compatível com o bom funcionamento da
porta.
T.E.
Regulação tempo de espera (apenas funciona no
modo automático). Se foi programado o modo
de funcionamento automático (DIP2=ON),
regule T.E. para ajustar o tempo de espera com a
porta aberta (antes de começar a fechar-se
automaticamente).
T.M. Regulação tempo de manobra (tempo de
funcionamento do accionador). O tempo de
manobra deve ser suficiente para realizar todo o
percurso (devem alcançar-se os finais de curso).
62
Manual de instalação
Antes de realizar qualquer movimento da
porta, assegure-se de que não há nenhuma
pessoa ou objecto no raio de acção da porta e
dos mecanismos de accionamento.
1 Regule a chave (1) para ajustar a posição de fecho da
porta.
2 Regule a chave (2) para ajustar a posição de abertura
da porta.
DIPS de programação (SW1)
DIP1: impulso de arranque
DIP1=ON: impulso de arranque activado (a
força do accionador durante o início das manobras
é superior para facilitar o arranque).
DIP1=OFF: impulso de arranque desactivado.
DIP2: modo de fecho
DIP2=ON: modo automático (a porta fecha-se
automaticamente passado o tempo de espera).
DIP2=OFF: modo semi-automático (a porta
fecha-se
apenas
ao
funcionamento).
O tempo de espera é ajustado mediante T.E.
DIP3: impulso de fecho
DIP3=ON: impulso de fecho activado (a força
do accionador aumenta no final da paragem suave
no fecho).
DIP3=OFF: impulso de fecho desactivado.
DIP4: pré-aviso de manobra
DIP4=ON:a lâmpada acende-se e a manobra
começa, depois de um pré-aviso de 2 segundos.
DIP4=OFF:a lâmpada acende-se e a manobra
começa imediatamente.
receber
a
ordem
de

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Zeus t1510

Tabla de contenido