Ajuste Del Recorrido De La Puerta; Programación Y Ajuste Del Cuadro De Maniobra; El Correcto Ajuste Del Par Es De Vital - Erreka ZEUS T1500 Manual Del Instalador

Accionador para puertas basculantes
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN
7

AJUSTE DEL RECORRIDO DE LA PUERTA

8
PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DEL CUADRO DE MANIOBRA
Ajuste de los potenciómetros
PM
Regulación del par (limita la fuerza máxima)

El correcto ajuste del par es de vital

importancia para prevenir lesiones y daños. Un
par mayor produce un impacto mas violento.
Regule PM en el mínimo valor posible,
compatible con el buen funcionamiento de la
puerta.
T.E.
Regulación tiempo de espera (sólo es funcional
en modo automático). Si ha programado el
modo de funcionamiento automático
(DIP2=ON), regule T.E. para ajustar el tiempo de
espera con la puerta abierta (antes de comenzar
a cerrarse automaticamente).
T.M. Regulación tiempo de maniobra (tiempo de
funcionamiento del accionador). El tiempo de
maniobra debe ser suficiente para realizar todo
el recorrido (deben alcanzarse los finales de
carrera).
14
Manual de instalación
Antes de realizar cualquier movimiento de la
puerta, asegúrese de que no hay ninguna
persona ni objeto en el radio de acción de la
puerta y de los mecanismos de accionamiento.
1 Regule la leva (1) para ajustar la posición de cierre de
la puerta.
2 Regule la leva (2) para ajustar la posición de apertura
de la puerta.
DIPS de programación (SW1)
DIP1: impulso de arranque
DIP1=ON: impulso de arranque activado (la
fuerza del accionador durante el comienzo de las
maniobras es superior para facilitar el arranque).
DIP1=OFF: impulso de arranque desactivado.
DIP2: modo de cierre
DIP2=ON: modo automático (la puerta se
cierra automáticamente transcurrido el tiempo de
espera).
DIP2=OFF: modo semi-automático (la puerta
sólo se cierra al recibir una orden de marcha).
El tiempo de espera se ajusta mediante T.E.
DIP3: impulso de cierre
DIP3=ON: impulso de cierre activado (la
fuerza del accionador aumenta al final del paro
suave en el cierre).
DIP3=OFF: impulso de cierre desactivado.
DIP4: preaviso de maniobra
DIP4=ON: la lampara se ilumina y la maniobra
comienza tras un preaviso de 2 segundos.
DIP4=OFF: la lampara se ilumina y la maniobra
comienza inmediatamente.

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Zeus t1510

Tabla de contenido