4.0
Durchführen von Messungen
4.1
Vorbereitung und Sicherheitsmaßnahmen
Vor jeder Prüfung (Messung) müssen die Sicherheits-
hinweise wie unter Punkt 2.0 beachtet werden. Vor jeder
Verwendung muss eine Funktionsprüfung durchgeführt
werden.
Funktionsprüfung/Selbsttest:
Die Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungs-
quelle testen.
Messspitzen verbinden. Es muss ein Ton hörbar sein und
die LED Rx/Ω (7) muss leuchten.
Die Spannungsanzeige der FLUKE T100/ T120/ T140
funktioniert auch bei entleerten oder ohne Batterien.
Die Spannungsprüfer dürfen nicht mehr benutzt werden,
wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder keine
Funktionsbereitschaft erkennbar ist.
Die FLUKE TT100/T120/T140 besitzen eine eingebaute Last, die
es ermöglicht, einen 10-mA-oder 30-mA-RCD/FI-Schutzschal-
ter auszulösen.
Bei Spannungsprüfungen (L gegen PE) in Anlagen mit
RCD/FI-Schutzschalter kann der RCD/FI- Schutzschalter
ausgelöst werden. Um das Auslösen des RCD/FI-Schutz-
schalters zu vermeiden, muss zuerst zwischen L und N
geprüft werden (ca. 5 s). In unmittelbarem Anschluss
kann L gegen PE ohne Auslösen des RCD/FI-Schutz-
schalters geprüft werden.
4.2
Spannungsprüfung
Sicherheitsmaßnahmen wie unter Punkt 2.0 beachten.
Beide Prüfspitzen mit dem Messobjekt verbinden.
•
Ab einer Spannung von ca. 12 V schalten sich die Span-
nungsprüfer automatisch ein.
• Die Spannung wird mit Leuchtdioden (4) und beim FLUKE
T120 und T140 zusätzlich digital mit LCD (9) angezeigt .
•
Bei Wechselspannungen leuchten die "+" und "-" LED´s (8)
und zusätzlich ertönt ein Signalton.
•
Bei negativer Spannung leuchtet zusätzlich die LED (7) und
es ertönt ein Signalton.
•
Die Geräte besitzen eine Leuchtdiodenkette mit den Werten
12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V.
•
Bei Gleichspannung bezieht sich die Polarität der angezeig-
ten Spannung auf die Geräteprüfspitze (+).
5