Procedure Di Misurazione; Preparativi E Misure Di Sicurezza; Prova Di Tensione; Prova Di Fase Unipolare - Fluke T100 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 29

4.0 Procedure di misurazione

4.1 Preparativi e misure di sicurezza

Le avvertenze di sicurezza riportate al punto 2.0 devono
essere rispettate prima di procedere a qualsiasi misura-
zione (prova). Prima di ogni uso, effettuare una prova di
funzionamento.
Prova di funzionamento / Test autonomo
Verificare il funzionamento dell'apparecchio con fonte di
tensione conosciuta.
Collegare i puntali di misura. Si deve udire un segnale
acustico e la spia LED Rx/Ω (7) deve illuminarsi.
Le indicazioni di tensione del FLUKE T100/T120/T140
funzionano anche se le pile sono scariche o sono state
tolte.
Il misuratore di tensione non deve più essere utilizzato se
una o più funzioni sono guaste o se l'apparecchio non in-
dica un pronto funzionamento.
Il FLUKE T100/T120/T140 presenta un carico interno che con-
sente di far scattare un interruttore differenziale di sicurezza da
10 mA o da 30 mA.
Durante le misurazioni di tensione (fase – terra) in impi-
anti dotati di interruttori differenziali di sicurezza è pos-
sibile che questi ultimi si inseriscano. Per evitare l'inser-
imento di questi interruttori, misurare dapprima tra fase
e neutro (circa 5 s). In seguito è possibile testare la ten-
sione fase – terra senza innescare l'interruttore.

4.2 Prova di tensione

Osservare le avvertenze di sicurezza riportate al punto 2.0
Collegare entrambi i puntali all'oggetto da misurare.
A partire da una tensione > 12 V, l'apparecchio si accen-
de automaticamente.
Le spie luminose indicano il valore della tensione.
Con tensioni a corrente alternata, le spie LED "+" e "-" (8) si
illuminano e si sente un segnale acustico.
L'apparecchio dispone di una serie di spie LED corrispond-
enti a 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V e 690 V.
Con tensioni superiori a circa 50 V AC/DC si illumina anche
la spia LED (5).
Con tensioni a corrente continua, la polarità della tensione
indicata si riferisce al puntale di misura fisso (+).
Per motivi tecnici, l'apparecchio non è in grado in inserirsi con ten-
sioni a corrente continua compresa tra circa 0 V e –3V.

4.3 Prova di fase unipolare

Per eseguire la prova di fase unipolare, premere sempre
l'elettrodo di contatto (11).
La prova di fase unipolare funziona a partire da una ten-
sione alternata di circa 100 V (polo > 100 V AC).
Se la prova di fase unipolare si effettua per determinare
conduttori esterni è possibile che la visualizzazione risul-
ti falsata (ad es. a causa di equipaggiamenti isolanti di
protezione personale o di luoghi isolati).
58

Hide quick links:

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T100ukT120T120ukT140T140uk

Tabla de contenido