Execução de medições
4.1
Preparação e medidas de segurança
Antes de cada verificação (medição) têm de ser tidas em
conta as indicações de segurança tal como se encon-
tram no ponto 2.0. Antes de cada utilização tem de ser
executada uma verificação da função.
Verificação de função/Auto-teste:
Testar a verificação da função numa fonte de tensão con-
hecida.
Ligar as pontas de medição. Deve ouvir-se um som e
deve acender-se a LED Rx/Ω (7).
O indicador de tensão do FLUKE T100/T120/T140 tam-
bém funciona com pilhas vazias ou sem pilhas.
ÿ Os medidores de tensão não podem ser mais utilizados
quando uma ou mais funções falharem ou quando não é
reconhecível qualquer função disponível.
Os FLUKE T100/T120/T140 possuem uma carga que lhes per-
mite desligar um interruptor de segurança com 10-mA-ou 30-
mA-RCD/FI.
ÿ Em verificações de tensão (L contra PE) em sistemas
com interruptor de segurança RCD/FI, o interruptor de
segurança RCD/FI pode ser desligado. Para evitar a des-
conexão do interruptor de segurança RCD/FI, tem de ser
verificado primeiro entre L e N (aprox. 5 s). Em ligações
o L pode ser verificado contra o PE sem desligar o inter-
ruptor de segurança RCD/F.
4.2
Verificação de tensão
Ter em consideração as medidas de segurança como se
encontram no ponto 2.0.
Ligar as duas pontas de medição com o medidor.
A partir de uma tensão de aprox. 12 V, os medidores de ten-
são ligam-se automaticamente.
A tensão é indicada com o diodo emissor de luz (4) e no
FLUKE T T120 e T140 é também indicado digitalmente com
o LCD (9).
Na tensão alternada o LED "+" e o LED "-" (8) acendem e tam-
bém se ouve um sinal sonoro.
Em tensão negativa o LED (7) também se acende e ouve-se
um sinal sonoro.
Os aparelhos possuem uma corrente de díodos emissores
de luz com os valores 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V,
690 V.
Em corrente contínua a polaridade da tensão indicada refe-
re-se à ponta de medição do aparelho (+).