Verificação Unipolar De Fases; Verificação Da Tensão Com Teste De Activação Rcd/Fi; Medição De Resistência (Só T140) - Fluke T100 Manual De Instrucciones

Ocultar thumbs Ver también para T100:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

  • ESPAÑOL, página 29
4.3
Verificação unipolar de fases
Para execução da verificação unipolar das fases tocar
sempre o eléctrodo de contacto (11).
A verificação unipolar das fases funciona com uma ten-
são alternada a partir de aprox.100 V (Pol > 100 V AC).
A função do visor pode, em determinadas circunstânci-
as (p. ex. meios de protecção pessoal isolados ou locais
isolados) ser prejudicada durante a verificação unipolar
das fases com vista à determinação dos condutores ex-
ternos.
A verificação unipolar das fases não é apropriada para a
verificação da ausência de tensão. Para isso é sempre ne-
cessária uma verificação bipolar da tensão.
Ligar as pontas de medição com o medidor.
Um sinal sonoro indica a fase.
No visor acende o LED (5).
4.4
Verificação da tensão com teste de
activação RCD/FI
Em verificações de tensão em sistemas com interruptor de se-
gurança RCD/FI, um RCD/FI pode ser desligado com 10 mA ou
30 mA de corrente nominal de avaria.
Para isso a tensão é verificada entre L e PE.
O RCD/FI activa.
Para evitar a activação do RCD/FI, tem de ser verificado
durante aprox. 5 seg. entre L e N. Logo de seguida a ten-
são entre L e PE pode ser verificada sem activar o RCD/FI.
4.5
Medição de resistência (só T140)
O instrumento de ensaio tem de estar livre de tensão.
Verificar a ausência bipolar de tensão no medidor.
ÿ Ligar as duas pontas de medição com o medidor, pres-
sionar a tecla "Iluminação das pontas de medição" (10) e
ler no visor o valor de resistência. O LED Rx/Ω (7) acen-
de.
A margem de medição da resistência é de 1...1999 Ω
numa resolução de 1 Ω.
Após seleccionar a tecla "iluminação das pontas de me-
dição" (10) a medição de resistência fica activa por 20
seg.
Se, durante a medição de resistência, for indicada uma
tensão nas pontas de medição, o medidor de tensão
muda automaticamente para a medição de tensão.