4.6 Prova di continuità / Prova diodi
L'oggetto da misurare non deve essere sotto tensione.
La polarità della tensione sul puntale di misura mobile è
positiva (+).
Verificare che l'oggetto da misurare non sia sotto tensio-
ne mediante una prova di tensione bipolare.
Collegare entrambi i puntali all'oggetto da misurare.
Un segnale acustico indica la continuità. Inoltre la spia
LED Rx/Ω (7) si illumina.

4.7 Rotazione delle fasi

Il misuratore di tensione dispone di un indicatore di rotazione
delle fasi.
Osservare le avvertenze di sicurezza riportate al punto 2.0
L'indicatore di rotazione delle fasi è sempre attivo. Le spie LED
>R o L< sono sempre illuminate. La rotazione delle fasi può es-
sere comunque determinata solo in un sistema trifase. L'appa-
recchio indica la tensione tra due conduttori esterni.
Collegare il puntale di misura fisso con la presunta fase
L2 e il puntale di misura mobile con la presunta fase L1.
Premere l'elettrodo di contatto (11).
L'apparecchio indica la tensione e il senso di rota-
zione delle fasi.
L2
L1
R
significa che la presunta fase L1 è in effetti la fase L1 e
che la presunta fase L2 è in effetti la fase L2.
Rotazione verso destra
L
significa che la presunta fase L1 è in effetti la fase L2 e
che la presunta fase L2 è in effetti la fase L1.
Rotazione verso sinistra
Eseguendo una controprova con puntali invertiti deve il-
luminarsi il simbolo opposto.

4.8 Illuminazione del punto di misura

Il FLUKE T100/T120/T140 è dotato di una lampadina per illu-
minare il punto di misura. In questo modo è possibile effettu-
are delle misurazioni anche in luoghi poco illuminati (ad es.
quadri di distribuzione, ecc.).
Premere il pulsante (10) sul retro dell'apparecchio.
L'illuminazione del punto di misura rimane attiva per circa
45 secondi (solo per il mod. FLUKE T140).
60
L3
N
PE
R
L2
L3
L1
N
PE