4.3 Test unipolaire des phases
Afin d'effectuer un test unipolaire des phase, toucher l'é-
lectrode de contact (11).
Le test unipolaire des phases fonctionne à partir d'une ten-
sion AC d'environ 100V (pôle > 100V AC).
Lors du test unipolaire des phases pour la détermination
de conducteurs extérieurs, il peut arriver que certains fac-
teurs ou certaines conditions affectent la fonction d'affi-
chage (p.ex. : lors du contact avec des moyens isolants de
protection des corps ou dans des endroits isolants).
Le test unipolaire des phases n'est pas approprié pour dé-
terminer si le circuit est hors tension. A cet effet, un test de
tension bipolaire est indispensable.
Relier la pointe de touche de l'appareil à l'objet à tester.
Un signal sonore indique la phase.
La diode électroluminescente (5) s' illumine sur l'écran d'-
affichage.
4.4 Test de tension comprenant le test de
déclenchement du disjoncteur
Lors de tests de tension dans des installations équipées de dis-
joncteurs à fonction différentielle, un disjoncteur peut être dé-
clenché à un courant résiduel nominal de 10mA ou 30mA en me-
surant la tension entre L et PE.
Le disjoncteur se déclenche.
Afin d'éviter le déclenchement du disjoncteur, effectuer un test
entre L et N pendant 5s environ. Ensuite vous pouvez tester la
tension entre L et PE sans déclencher le disjoncteur à fonction
différentielle.
4.5 Test de la résistance (seulement T140)
S'assurer que l'objet à mesurer soit hors tension.
S'assurer que l'objet à mesurer soit hors tension en effec-
tuant un test de tension bipolaire.
Relier les deux pointes de touche à l'objet et serrez le tou-
che au dos de l'instrumentà mesurer (10).
L'échelle de mesure de la résistance est de
1...1999Ω á une résolution de 1Ω.
Après avoir pressé la touche « illumination du point de
mesure » (10), la mesure de résistance est activée pen-
dant 20 secondes.
Si une tension est exercée au niveau des pointes de me-
sure durant la mesure de la résistance, le testeur de ten-
sion commute automatiquement sur la mesure de ten-
sion.
24