SICK T4000 Instrucciones De Operación página 217

Ocultar thumbs Ver también para T4000:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

Istruzioni d' uso
T4000
8009704/US09/2010-12-20 © SICK AG • Industrial Safety Systems • Germania • Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso
Caratteristiche tecniche
Parametro
Categoria di impiego
secondo
EN 60947-5-2
Impiego consentito
secondo EN ISO 13849-
1 fino alla
categoria/performance
level
Impiego consentito
secondo
EN 62061
1)
PFH
D
TM durata di utilizzo
Classificazione ai sensi
EN 60947-5-3
Tensione d'isolamento
dimensionamento U
Tensione impulsiva
dimensionamento U
Corrente di corto circuito
condizionata
1)
Con carico di commutazione max
min.
AC-12 300 mA 60 V 50Hz/
DC-12 300 mA 60 V
AC-12 6 A 30 V 50Hz/
DC-12 6 A 30 V
AC-14 2 A 30 V 50Hz/
DC-13 3 A 24 V
(< 34.600 cicli di comando all'anno)
(< 90.000 cicli di comando all'anno)
(< 34.600 cicli di comando all'anno)
(< 90.000 cicli di comando all'anno)
(con < 34.600 cicli di comando
(con < 90.000 cicli di comando
1)
(con < 34.600 cicli di comando
(con < 90.000 cicli di comando
i
imp
Capitolo
Valore
standard
mass.
3/PL e
SILCL 2
–8
4,3 x 10
all'anno)
–8
8,8 x 10
all'anno)
20 anni
all'anno)
8 anni
all'anno)
PDF-M
63 V
1,5 kV
100 A
7
217

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido