Installazione - SICK T4000 Instrucciones De Operación

Ocultar thumbs Ver también para T4000:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

4
Capitolo
4

Installazione

Nota
Nota
200
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Germania • Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso 8009704/US09/2010-12-20
Installazione
Il sensore e l'attuatore devono essere facilmente
accessibili per gli eventuali interventi di sostitu-
zione e di controllo.
Il processo di commutazione può essere attivato
solo dall'apposito predisposto allo scopo.
Predisporre sensore e attuatore in modo che
–con il dispositivo di protezione chiuso le
superfici frontali si trovino ad una distanza di
lavoro minima di 0,8 x S
caratteristiche tecniche).
Attenzione con montaggio incassato, la distanza di
commutazione si modifica in funzione della profon-
dità di montaggio e del materiale del dispositivo di
protezione.
–essi siano uniti al dispositivo di protezione con
accoppiamento amovibile, p. es. utilizzando le
viti
di sicurezza fornite alla consegna,
–questi non vengano impiegati come dispositivi di
arresto meccanici.
Applicare un dispositivo di arresto meccanico per la
parte mobile del riparo di protezione.
Il dispositivo di rilevamento deve essere installato
all'interno di un quadro elettrico con un grado di
protezione di almeno IP 54. Per fissare il disposi-
tivo su una barra standard utilizzare l'elemento di
arresto presente sul retro dell'apparecchio.
Se più dispositivi di rilevamento vengono montati
l'uno accanto all'altro in un quadro elettrico ad
armadio senza circolazione d'aria (p. es. ventila-
tore), essi dovranno essere installati a 10 mm di
distanza tra loro. La distanza di montaggio
consente che il calore delle centraline di
rilevamento venga liberamente dissipato.
Istruzioni d' uso
o minore (vedere
ao
T4000

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido