Fonction D'apprentissage D'un Nouvel Actionneur - SICK T4000 Instrucciones De Operación

Ocultar thumbs Ver también para T4000:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

Notice d'instructions
T4000
Remarque
8009704/US09/2010-12-20
Contrôles et mise en service
3.
Apprentissage terminé (au bout de 60 se-
condes) – la LED verte s'éteint.
4.
Pour activer le code de l'actionneur appris dans
l'analyseur, la tension de service de l'analyseur
doit ensuite être déconnectée pendant au
moins 10 secondes.
6.1.2 Fonction d'apprentissage d'un nouvel
actionneur
1.
Appliquer la tension de service à l'analyseur.
2.
Approcher le nouvel actionneur du capteur
(observer une distance < S
commence, la LED verte clignote (env. 1 Hz).
3.
Apprentissage terminé (au bout de 60 secon-
des) – la LED verte s'éteint, le nouveau code
est enregistré, l'ancien code est désactivé.
4.
Pour activer le nouveau code appris de
l'actionneur dans l'analyseur, la tension de ser-
vice de l'analyseur doit ensuite être déconnec-
tée pendant au moins 10 secondes.
Il n'est pas possible d'effectuer plusieurs appren-
tissages pour un même actionneur sur le même
analyseur.
Le nombre de processus d'apprentissage sur un
analyseur est limité à 8 au maximum.
L'analyseur peut uniquement être utilisé à chaque
fois avec le dernier actionneur appris.
Un processus d'apprentissage est invalide si :
– l'apprentissage est arrêté avant l'extinction de
la LED verte,
– la tension d'alimentation a été déconnectée
pendant l'apprentissage.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Sujet à modification sans préavis
Chapitre
) – l'apprentissage
ao
6
117

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido