6
Capítulo
74
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Alemania • Sujeto a cambio sin previo aviso
Puesta en servicio y funcionamiento
6.3.2 Comprobaciones a cargo de una
persona cualificada
La comprobación a cargo de una persona cualifi-
cada debe ser llevada a cabo cumpliendo las nor-
mas nacionales y internacionales vigentes y dentro
de los plazos que éstas exijan. Con ello se podrán
detectar las modificaciones que haya sufrido la
máquina y las manipulaciones que se hayan efec-
tuado en el dispositivo de protección desde el
momento de su puesta en servicio.
6.4
Prueba de función (autotest)
En los interruptores de seguridad T4000, el fun-
cionamiento se puede comprobar abriendo cíclica-
mente el dispositivo de protección.
Al ponerlo en marcha o a intervalos determinados
se debe comprobar el funcionamiento de todo el
sistema de seguridad conforme a EN 60204-1.
No es necesario comprobar el funcionamiento
interno del interruptor de seguridad T4000, porque
el aparato se autocontrola en tiempo real. La solda-
dura de un contacto de salida (salida de relé) es
reconocida por el aparato lo más tardar con la si-
guiente apertura del dispositivo de protección. El
aparato no reconoce un cortocircuito transversal del
cable de salida. Además puede ensayarse todo el
circuito de seguridad sin abrir el dispositivo de pro-
tección. Aplicando 24 V c.c. en la entrada de test,
se simula una apertura del dispositivo de protec-
ción.
Las salidas de seguridad se desconectan permitién-
dose de este modo el ensayo de todo el circuito de
seguridad. Como función de control el aparato
evaluador pone igualmente la salida de diagnóstico
ERR a HIGH.
Instruccion de servicio
T4000
8009704/US09/2010-12-20