Montage

Hinweis
Hinweis
8009704/US09/2010-12-20
Montage
Betätiger und Sensor müssen für Kontroll- und
Austauscharbeiten leicht zugänglich sein.
Der Schaltvorgang darf nur durch den speziell
dafür vorgesehenen Betätiger ausgelöst werden.
Betätiger und Sensor müssen so angebracht
werden, dass
die Stirnflächen bei geschlossener Schutz-
einrichtung sich im Mindest-Einschaltabstand
0,8 x S
oder näher (siehe Technische Daten)
ao
gegenüberliegen.
Bei bündigem Einbau ändert sich, in Abhängigkeit
von der Einbautiefe und dem Material der Schutz-
einrichtung, der Schaltabstand.
sie formschlüssig mit der Schutzeinrichtung
verbunden sind, z. B. durch die Verwendung der
beiliegenden Sicherheitsschrauben,
sie nicht als mechanischer Anschlag verwendet
werden.
Zusätzlichen Anschlag für beweglichen Teil der
Schutzeinrichtung anbringen.
Das Auswertegerät muss in einem Schaltschrank
mit einer Schutzart von mindestens IP 54 ein-
gebaut werden. Zur Befestigung auf einer Norm-
schiene dient ein Rastelement auf der Rückseite
des Gerätes.
Bei Montage mehrerer Auswertegeräte
nebeneinander in einem Schaltschrank ohne
Luftzirkulation (z. B. Ventilator) ist zwischen den
Auswertegeräten ein Einbauabstand von 10 mm
einzuhalten. Der Einbauabstand ermöglicht eine
freie Wärmeableitung der Auswertegeräte.