Contrôles et mise en service
Avant la première mise en service de la machine
ou de l'installation protégée par l'interrupteur de
sécurité sans contact T4000, celle-ci doit être
contrôlée et validée par un personnel qualifié. Le
contrôle doit être documenté.
Après toute modification de l'interrupteur de
sécurité T4000, de ses composants ou de
l'équipement de protection surveillé et après tous
travaux de test et de réparation, la fonction de
sécurité doit être à nouveau contrôlée et validée
par un personnel qualifié. Le contrôle doit être
documenté.
6.1
Fonction d'apprentissage pour
l'actionneur
Avant que le système ne forme une unité fonction-
nelle, il est nécessaire d'attribuer l'actionneur à
l'analyseur grâce à une fonction d'apprentissage.
Lors d'un processus d'apprentissage, les sorties de
sécurité et la sortie d'alarme de la porte sont en
niveau bas, c'est-à-dire que le système se trouve en
position sûre.
6.1.1 Fonction d'apprentissage pour le
premier actionneur (état d'origine)
1.
Appliquer la tension de service à l'analyseur –
clignotement rapide (env. 4 Hz) de la LED verte.
2.
Approcher l'actionneur du capteur (observer
une distance < S
mence, clignotement lent (env. 1 Hz) de la LED
verte.
) – l'apprentissage com-