Contrôle Du Fonctionnement (Auto-Test) - SICK T4000 Instrucciones De Operación

Ocultar thumbs Ver también para T4000:
Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • ES

Idiomas disponibles

Notice d'instructions
T4000
8009704/US09/2010-12-20
Contrôles et mise en service
6.4
Contrôle du fonctionnement
(auto-test)
Pour les interrupteurs de sécurité T4000, le con-
trôle du fonctionnement peut être effectué par
l'ouverture cyclique du dispositif de protection.
Au démarrage ou à intervalle prédéfinis, un contrôle
de fonctionnement de l'ensemble du système de
sécurité doit être effectué conformément à la
norme EN 60204-1.
Le contrôle du fonctionnement interne du capteur
de sécurité T4000 n'est pas nécessaire parce que
l'appareil s'auto-contrôle en temps réel. La soudure
d'un contact de sortie (sortie de relais) est détectée
par l'appareil au plus tard à la prochaine ouverture
du dispositif de protection. Une court-circuit sur le
circuit de sortie n'est pas détectée par l'appareil.
En outre, le circuit de sécurité peut être testé sans
ouvrir le dispositif de protection. Ceci peut se faire
en appliquant une tension de 24 V CC à l'entrée
test, l'ouverture du dispositif de protection est si-
mulé.
Les sorties de sécurité sont déconnectées et ainsi
l'essai de l'ensemble du circuit de sécurité est ren-
du possible. La sortie de diagnostic ERR de l'analy-
seur est aussi placée en niveau haut comme fonc-
tion de surveillance.
Quand l'entrée test est remise à zéro, la sortie de
diagnostics ERR est en niveau bas, la LED rouge
s'allume et les sorties de sécurité sont à nouveau
commutées. Ainsi, un auto-contrôle du système de
sécurité est possible sans ouvrir le dispositif de
protection.
© SICK AG • Industrial Safety Systems • Allemagne • Sujet à modification sans préavis
6
Chapitre
121

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido