Altitud máxima
Especificaciones
En funcionamiento
3048 m (10 000 pies).
En almacenamiento
12 000 m (39 370 pies).
Reducción de la
Especificaciones
tasa de la
temperatura de
funcionamiento
Hasta 35 °C
La temperatura máxima se reduce 1 °C/300 m (33,8 °F/984,25 pies) por encima de los 950 m (3117 pies).
(95 °F)
La siguiente sección define los límites para evitar daños en el equipo de TI y/o errores de la contaminación gaseosa y de partículas. Si los
niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan daños en el equipo o un error, es
posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones medioambientales será responsabilidad del
cliente.
Contaminación
Especificaciones
de partículas
Filtración de aire
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con un límite de confianza superior del
95%.
Polvo conductor
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras partículas conductoras.
Polvo corrosivo
Contaminación
Especificaciones
gaseosa
Velocidad de
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-1985.
corrosión del cupón
de cobre
Velocidad de
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.
corrosión del cupón
de plata
NOTA:
Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa
26
Especificaciones técnicas
NOTA:
Se aplica solo a los entornos de centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no se
aplican a los equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales
como una oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtración MERV11 o MERV13.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.